为提高变电运行人员对场站设备事故突发事件应急处理的技能水平,日前,南方电网云南昆明供电局变电管理一所青山巡维中心员工充分利用该局变电运行仿真培训系统进行了事故跳闸处理的仿真模拟。
事故模拟为220千伏果林变电站某110千伏线路A相瞬时性故障跳闸。进入模拟界面,后台机信号显示开关发生过变位,此时在合闸位置。进入保护屏界面查看,发现A相跳闸灯常亮,保护报文显示过流保护动作,重合闸动作成功。此时,运行人员可根据后台机、保护屏和测控屏报文及装置信号灯变位情况,判断此故障为瞬时性故障跳闸,重合闸动作成功。运行人员需对设备进行进一步检查,检查无异常后即可向调度汇报。
在结束仿真模拟练习后,青山巡维中心员工对此次模拟练习进行了激烈讨论,并对永久性故障,重合闸不成功的情况进行了分析。此外,全体员工也对此类仿真软件的作用感到高度认可,不仅对变电运行人员岗位胜任能力进行了考核测评,同时也对类似事故应急处置进行了强化训练,使变电运行人员在今后的工作中更加得心应手。希望在今后能丰富培训内容,将实际工作中常遇到的问题模拟到系统中来,为变电运行人员提供更多的机会进行练习。(普学旺)
|
|
|
|
|